Most of our features and services are available only to members, so we encourage you to login or register a new account. Registration is free, fast and simple. You only need to provide a valid email. Being a member you'll gain access to all member forums and features, post a message to ask question or provide answer, and share or find resources related to mobile phones, tablets, computers, game consoles, and multimedia.

All that and more, so what are you waiting for, click the register button and join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

Certified Aircon Tech here..lets talk about Ref and Airconditioning...

^para sa akin po tama po kayo, nakadepende po sa laki ng area at depende rin kung ilang tao ang nag-ooccupy sa area, at kung tutok sa araw yung mismong kuwarto nyo na may AC, pero para sigurado ka po, orasan mo yung pag on at i-read mo yung electric meter nyo, then pag off mo read mo ulit meter, then get the difference, then divide it by the no. of hours na naka-on yung AC mo. Ang lalabas po jan ay consumption per hour, multiply mo po sa rate ng electricity nyo, yan naman po ang halaga ng binabayaran mo sa aircon sa loob ng isang oras. . .

--nono41012
--DomRACTech
--TESDA NC-1

- - - Updated - - -

...nga pala di po accurate ang computation na ito kung walang sariling metro ang AC unit mo, siyempre kung may iba ka pang appliance na bukas e kasama po yun sa rate na kinalkula naten, pero at least may may idea ka kung ilan papatak ang kada oras, di po ba? sana makatulong... :thumbsup:
 
^para sa akin po tama po kayo, nakadepende po sa laki ng area at depende rin kung ilang tao ang nag-ooccupy sa area, at kung tutok sa araw yung mismong kuwarto nyo na may AC, pero para sigurado ka po, orasan mo yung pag on at i-read mo yung electric meter nyo, then pag off mo read mo ulit meter, then get the difference, then divide it by the no. of hours na naka-on yung AC mo. Ang lalabas po jan ay consumption per hour, multiply mo po sa rate ng electricity nyo, yan naman po ang halaga ng binabayaran mo sa aircon sa loob ng isang oras. . .

--nono41012
--DomRACTech
--TESDA NC-1

- - - Updated - - -

...nga pala di po accurate ang computation na ito kung walang sariling metro ang AC unit mo, siyempre kung may iba ka pang appliance na bukas e kasama po yun sa rate na kinalkula naten, pero at least may may idea ka kung ilan papatak ang kada oras, di po ba? sana makatulong... :thumbsup:

maraming salamat.. oo walang sariling metro ang AC namin...thanks pa din
 
sir... itatanong ko lang... ano naging prob ng AC kapag nakaplug umuugong na agad..
kapag ppress yung power niya di rin siya pwede...
 
malamang window type po ang AC nyo, saan po banda ang ugong? sa may motor po ba? digital po ba yan? anong brand po? baka kasi may mga expert na makasagot sa tanong nyo.
 
Sir, tanong ko lang, yung ref nmin lumalamig sa itaas pero di lumalamig sa baba. Paano ayusin yun? Magkano paayos kung sakali.
 
system reprocess po yan para sa akin po. mga 2500 po dito sa amin labor & materials di ka na lugi. pero kung sira ang compressor nya mas tataas pa po yan. maari kasing loose compression na ang motor kaya hanggang taas lang ang lumalamig. sana makatulong.. (busy pa yata si ts..)
 
TS tanong ko lang, first time kasi namin magka AC, bakit kaya may tubig pa rin yung pan or base ng AC ko, kahapon pa naman di ginagamit. level lang yung position ng AC ko, wala namn overflow sa harapan. Panasonic window type 1.5 hp yung ac ko. thanks!
 
check mo sir sa manual kung tama yung level lang ang position nya, baka kasi dapat medyo naka slope ng kahit mga 3-4mm para di maipon ang tubig sa pan, which is tinitirhan ng lamok. kung wala po sa manual kayo na lang gumawa ng paraan na di maiipon ang tubig, kalso-kalso lang naman po yan, hehe.. sana makatulong.
 
Eh pano naman malalamab kung inverter o non inverter ang split type aircon?
 
pwedy pero kailangan dagdagan mo yong capacity ng outdoor unit mo
 
Master Patulong naman po bibili po sana ako ng Aircon ano po ba ang best brand ngayon? Matibay at matipid sa kuryente. 1HP po window type.

Salamat po
 
boss tanong ko lang pano ba tamang paglinis ng aircon gusto ko linisin parang humihina na kasi ang lamig.
 
boss tanong ko lang my ref akong panasonic buttom freezer inverter d ko sya ginamit ng 1yr.. lastweek gagamitin mo sana para sa stock ng food namin. pag ka plug ko po binuksan ko ang pinto nag function ang ilaw.. nag wait ako ng 30mins wala pong function ang compressor iniwanan kuna nga po na almost 5hrs bad luck ayaw gumana ng motor. posible po bang sa wiring po ng compressor? try ko tignan yung bordpanel sir wala naman po akong nakikitang sunog. ano po kaya posibleng sira po nito?? my supply naman po ng kuryente pero tingin ko po walang kuryenteng pumupunta sa motor. patulong mga master. salamat.
 
boss tanong ko lang my ref akong panasonic buttom freezer inverter d ko sya ginamit ng 1yr.. lastweek gagamitin mo sana para sa stock ng food namin. pag ka plug ko po binuksan ko ang pinto nag function ang ilaw.. nag wait ako ng 30mins wala pong function ang compressor iniwanan kuna nga po na almost 5hrs bad luck ayaw gumana ng motor. posible po bang sa wiring po ng compressor? try ko tignan yung bordpanel sir wala naman po akong nakikitang sunog. ano po kaya posibleng sira po nito?? my supply naman po ng kuryente pero tingin ko po walang kuryenteng pumupunta sa motor. patulong mga master. salamat.

anong model ng freezer mo sir?
inverter na freezer? panasonic?
bka po upright freezer lang po sya.

boss tanong ko lang pano ba tamang paglinis ng aircon gusto ko linisin parang humihina na kasi ang lamig.


kung split type recommended ang pump down and general cleaning.


kung window type simple pressure washer with soap and water lang katapat nyan.
 
Last edited:
sir tanong ko lang po panog kung yung ref ay nagyeyeylo lang sa bahaging taas ng freezer..ano po kya solusyon dun?
TIA
 
sir tanong ko lang po panog kung yung ref ay nagyeyeylo lang sa bahaging taas ng freezer..ano po kya solusyon dun?
TIA

maaaring may problema na ang evaporator mo boss, baka barado na po kasi yung mga lines lalo kung luma na ang unit. maaring kulang na din ang freon nya, minsan pagkuha natin ng mga frozen sa loob ng evaporator, di natin namamalayan maski hindi tayo gumamit ng matatalim pagkuha ng mga frozen goods may instance accidentally nasusugatan yung evaporator lines at minsan nayuyupi. kaya yung dinadaanan ng below zero degree nagbabara na.

solution po para sa problema mo is system reprocess. at kung may diperensya nga ang evaporator mo, dagdag sa gastos pa yun. maaari din na may problema na ang compressor motor ng unit mo. pag loose compression na kasi humihina ang tulak ng gas sa refrigeration cycle resulta yung kulang ang yelo sa loob at minsan nagyeyelo maski sa labas na linya malapit sa motor. at dagdag gastos ulit yun boss, hehe. wag negative boss, sinsasabi ko lang possibilities hehe, baka kasi isipin mo dinagdagan ko lang problema mo.

idagdag ko na rin po na ang pagrepair nito ay dapat sa may kakayahan mag-ayos tulad sa mga ref n aircon shop. di po kasi ito tulad ng troubleshooting sa bahay na simpleng hihigpitan lang ang screw o turnilyo e ok na. tandaan po natin na ang freon po ay nakakasira sa ating ozone layer kaya may mga aparato na ginagamit dito tulad ng recovery machine. ito po ang kumukuha ng freon gas para hindi tumakas sa hangin at makarating sa ozone layer. kaya kayo na po magdecide kung ipapaayos mo pa ba or much better you sell it then buy a new unit.

tao lang, opinion po. marami pong expert dito baka may iba silang advice, TS nasan ka po?
 
sir tanong ko lang po panog kung yung ref ay nagyeyeylo lang sa bahaging taas ng freezer..ano po kya solusyon dun?
TIA

kagaya ng sinabi ni sir nono41012.
possible po na clogged system yung freezer nyo.

anong brand po ba?
yung magandang gawin po ay irelay po sa pinakamalapit na service center ng brand nyo.
lalo na if under warranty pa sya.
basta may copy po kayo ng official receipt.
 
sir, ano pong meaning ng EC nasa display ng inverter aircon(koppel). ayaw po kasing umandar.
 
Last edited:
Hi sir! ano pinagkaiba ng full dc inverter sa inverter lang? anong brand ang mrerecomend mo sir at HP sa 33 SQM, 22 persons meron na ako comparison

Hitachi(2Hp) full dc inverter window type
-12 EER
-cooling capacity= 18.7kj/h
-1550W
Panasonic(2.5hp) hindi ko alam kung may inverter ba to pero window type din
-9.6 EER
-cooling capacity = 25.5kj/h
-2660W
LG (2.5HP) inverter at split type
-8.7 EER
-Cooling capacity = 24kj/h
-2750W