Most of our features and services are available only to members, so we encourage you to login or register a new account. Registration is free, fast and simple. You only need to provide a valid email. Being a member you'll gain access to all member forums and features, post a message to ask question or provide answer, and share or find resources related to mobile phones, tablets, computers, game consoles, and multimedia.

All that and more, so what are you waiting for, click the register button and join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

Certified Aircon Tech here..lets talk about Ref and Airconditioning...

anu po ba maganda na aircon? 0.5hp o 1hp? yung mas tipid sa konsumo ng kuryente
 
gud am mga sir tanung ko lng kung ano pwede gawin dito sa ref namin kasi nabutas ung sa freezer sumingaw ung freon ginawa ko ioff ko sa switch sa baba then sabay hugot ng saksakan inabot ng 2 days bago kmi nakahanap ng gagawa ng ref ngayon sabi ni technician i weld lng daw ung butas pero pagkatapos i weld at lagyan ng freon may bara daw na tubig ang kailangan daw gawin is lagyan or i coil sa labas nung freezer sabi nila ultimatum na daw yun? pinagawa namin inabot ng 3 days bago naayos pero ang napansin ko di makabuo nag yelo ung matigas? tapos nagpapawis sa loob to the point na parang kang nadedefrost.. ilayo ko kaya ung thermostat na naka dikit dun sa ilalim? hays.. 2.5k initial na sinigil sa samin tapos additional 500 para dun sa coil ng freezer..
 
Sir,ung nakita kong aircon(carrier 1.5) nagbblink lng(per second)ung display s unit(ayw gumana)...anu po cause nun at anu pwde gawin?
 
Gud am boss. May idea k din b sa mga matic n washing machine? Samsung ang brand.
 
Gud am boss. May idea k din b sa mga matic n washing machine? Samsung ang brand.


may error code pu ba?

gud am mga sir tanung ko lng kung ano pwede gawin dito sa ref namin kasi nabutas ung sa freezer sumingaw ung freon ginawa ko ioff ko sa switch sa baba then sabay hugot ng saksakan inabot ng 2 days bago kmi nakahanap ng gagawa ng ref ngayon sabi ni technician i weld lng daw ung butas pero pagkatapos i weld at lagyan ng freon may bara daw na tubig ang kailangan daw gawin is lagyan or i coil sa labas nung freezer sabi nila ultimatum na daw yun? pinagawa namin inabot ng 3 days bago naayos pero ang napansin ko di makabuo nag yelo ung matigas? tapos nagpapawis sa loob to the point na parang kang nadedefrost.. ilayo ko kaya ung thermostat na naka dikit dun sa ilalim? hays.. 2.5k initial na sinigil sa samin tapos additional 500 para dun sa coil ng freezer..
\

sir, anong brand ng freezer mo? at area mo?
 
package po kasi yung pag order nyan kaya may kamahalan po talaga sir.
Sir tanong ko lang kung san pwede makabili ng replacement dun sa styrofoam sa loob ng condura window type aircon? Yung direct selling sana. Binahayan kasi ng langgam yung sakin puro butas na. Pag nilinis, after a few months, nagbabalikan nanaman yung langgam dun sa mga butas butas. Hassle tuloy pag bukas ng aircon, naglalabasan langgam.

Nagtanong na ko sa service center na naka assign sa area namin at kailangan daw muna ay sila ang mag check up which is 350 pesos daw. After ma check, saka pa lang daw makaka order nung parts. Tapos nun sila daw mag install which is 1,000 sa labor plus yung cost ng parts. Namamahalan ako sa charge nila. Yung styrofoam lang need ko kaya ko naman ikabit yung ng ako lang
 
Last edited:
"I would really suggest not buying an inverter. Yung masasave mo sa kuryente, gagastosin mo lang sa pagpapaayos. Take it from me, I've talked to a lot of aircon repair technicians, both yung official (Samsung) and those hole in the wall establishments.

They advise against inverters.

Personal experience na rin. My Samsung inverter unit (2 years old) and Condura (4 years old) are both prone to breakdowns and have cost me a bundle in repairs. I have a Kolin inverter (2 years old) and a Samsung non-inverter (6 years) and these hindi pa nasisira.

Better to buy a non-inverter unit, which according to technicians, have simpler electronics and readily available spare parts. Eto pa isa kwento, if you have a lot of lizards in your house, they have been known to get fried inside inverter units... and this damages the electronics there as well.

LASTLY... you might want to make sure who would service your particular area first. May iba kasi na super walang kwenta yung accredited technician/service centers nila for your area... so before you buy, (1) be certain kung sino ang magseservice ng warranty (2) sino ang magiinstall. Take note, I heard from a friend that installation costs P8k+ now... from around P4k 2 years ago."

- merdionesmondragon, 1 year ago.


Magandang Araw po, nabasa ko lang po sa isang article yan, ano pong masasabi niyo dyan mga paps?..
Plano ko po sanang bumili ng aircon(1hp) next month. Ano pong mairecommend niyo pagdating sa brands/type/service center/etc.

Salamat at Mabuhay po kayo!
 
Last edited:
hello brod.anong paraan ba para lumakas ang kapit ng magnet ng ref?kasi yung pinto ng ref,condura,hindi na masyado makapit ang magnet pagsinasara yung pintuan.napapalitan ba yung magnet na nasa gilid ng pinto ng ref?tnx.
 
hello boss. bumili ako ng HAIER 1hp aircon, mga 9 sqm ang kwarto ko kaso di ako kuntento sa lamig neto...kapag kasi na set ko siya sa 16 degrees celsius/high fan/mode cool... pag tanghali at mainit ang panahon hanggang 25 to 24 degrees lang at kapag gabi naman ay hanggang 22 to 21 degrees lang...ayaw sumagad hanggan 16 degrees... sira kaya itong unit na nabili ko or ok lng?
 
mga sir ok po ba ito Samsung na brand 1HP may nkita kc ako nagtitinda online 24k lng free install na, factory price daw eh legit ba mga ganun sir?

View attachment 1262330

e2 po spec nya.

View attachment 1262331

ito sir gamit ko yun 1.5HP.... ok naman yun preformance last vacation yun electric bill namin from 2.5k to 4.8k 12hours using of AC....

P.S

Need assistance mga sir lumipat kasi kami ng bahay now kailangan dismantel yun Slipt Type AC para ilipat doon sa bagong bahay baka meron kayo kakilala na meron lang po yun service tapos trusted, location: antipolo town proper...
 
up ko lang tong thread. planning to buy DC orr dual inverter aircon choice of brnd is panasonic kolin and carrier. any comments about these brands? pa help po
 
Hi may problem po ako sa aircon carrier 1 HP window type inverter. So nagpalinis ako lastime tapos ok naman sya nun binalik, after 2 days di na lumalamig need pa electicfan para medyo presko. after 1 week of monitoring talgang di na lumalamig, pina check ko ulit dun sa naglilinis kasi gumagawa din sila ng aircon pagcheck nagyeyelo daw ang tubo ng condenser at need takpan. Nagbayad ako 1.5k php pra sa pagtakip ng butas at paglagay nila ng freon. After that ok nanaman pero 2 weeks lang bumalik nanaman sa dati now di masyadu lumalamig at minsan may maliit na yelo sa lumilipad palabas, check ko naman mga tubo di naman nagyeyelo. Ano po kaya magandang gawin?
 
Hi may problem po ako sa aircon carrier 1 HP window type inverter. So nagpalinis ako lastime tapos ok naman sya nun binalik, after 2 days di na lumalamig need pa electicfan para medyo presko. after 1 week of monitoring talgang di na lumalamig, pina check ko ulit dun sa naglilinis kasi gumagawa din sila ng aircon pagcheck nagyeyelo daw ang tubo ng condenser at need takpan. Nagbayad ako 1.5k php pra sa pagtakip ng butas at paglagay nila ng freon. After that ok nanaman pero 2 weeks lang bumalik nanaman sa dati now di masyadu lumalamig at minsan may maliit na yelo sa lumilipad palabas, check ko naman mga tubo di naman nagyeyelo. Ano po kaya magandang gawin?

"nagyeyelo daw ang tubo ng condenser at need takpan"
Madalas kasi na kahit ung isang butas ang tinakpan (leak) at kapag na repair yan (using mapp gas with silver rod), sunod sunod na lilitaw ung ibang leak holes. Di yan sasabihin ni AC technician pero alam nila yan.

"di masyadu lumalamig at minsan may maliit na yelo sa lumilipad palabas"
Kulang ang freon at barado evaporator coil.

Anong brand at ilang years niyo na pong gamit ang aircon ninyo?

- - - Updated - - -

up ko lang tong thread. planning to buy DC orr dual inverter aircon choice of brnd is panasonic kolin and carrier. any comments about these brands? pa help po

DC = sa mga parts naman ito inside aircon unit
Dual Inverter = para sa compressor lang ito, marketing term ni LG, other brand is dual rotary

Kolin (standard series)
> cheap
> made in China
> good luck sa after sales service

Panasonic (standard series)
> cheaper than Carrier
> Made in Japan
> I prefer this brand
> brand is ok
> after sales service ok

Carrier (crystal series)
> expensive of them all
> american technology
> brand is ok
> after sales service mejo mahigpit
> kung may budget kunin mo ito
 
Mga ka-mobi,

ask ko lang kung anu problem ng aircon kapag maingay? minsan kapag binababa ko yung lamig, hindi masyadong maingay pero siyempre kailangan ko din iset yung lamig around middle pero yun nga, kapag tinataasan ko yung lamig, umiingay siya. eversince na binili ko yun, ganun na siya.

Brand: Everest .5hp for study type size room.

Any tips/suggestions?

Thank you.
 
Pasensya na kung naitanong na ito dati, pero ask ko lang kung anong solution nung AC na nagyeyelo?
Maraming salamat po.
 
I had the same problem before, keeps coming back after every repair and change of freon, until I resorted to condenser replacement. The problem is gone after 2 years, the next problem to arise is the compressor it gets bust out after a long year of run.
 
Mga ka-mobi,

ask ko lang kung anu problem ng aircon kapag maingay? minsan kapag binababa ko yung lamig, hindi masyadong maingay pero siyempre kailangan ko din iset yung lamig around middle pero yun nga, kapag tinataasan ko yung lamig, umiingay siya. eversince na binili ko yun, ganun na siya.

Brand: Everest .5hp for study type size room.

Any tips/suggestions?

Thank you.

Window or wall mount unit? Ilang taon na unit at kailan last na maintenance nito?
If under warranty, tawag ka ng accredited service provider para sa brand na yan.

- - - Updated - - -

Pasensya na kung naitanong na ito dati, pero ask ko lang kung anong solution nung AC na nagyeyelo?
Maraming salamat po.

1. Lack of freon.
2. Dirty coils.
3. Dirty system.
4. Unit is over capacity.
 
"nagyeyelo daw ang tubo ng condenser at need takpan"
Madalas kasi na kahit ung isang butas ang tinakpan (leak) at kapag na repair yan (using mapp gas with silver rod), sunod sunod na lilitaw ung ibang leak holes. Di yan sasabihin ni AC technician pero alam nila yan.

"di masyadu lumalamig at minsan may maliit na yelo sa lumilipad palabas"
Kulang ang freon at barado evaporator coil.

Anong brand at ilang years niyo na pong gamit ang aircon ninyo?

- - - Updated - - -



DC = sa mga parts naman ito inside aircon unit
Dual Inverter = para sa compressor lang ito, marketing term ni LG, other brand is dual rotary

Kolin (standard series)
> cheap
> made in China
> good luck sa after sales service

Panasonic (standard series)
> cheaper than Carrier
> Made in Japan
> I prefer this brand
> brand is ok
> after sales service ok

Carrier (crystal series)
> expensive of them all
> american technology
> brand is ok
> after sales service mejo mahigpit
> kung may budget kunin mo ito

sir Azter thanks sa advise.

im going with Carrier/panasonic brand na.. meron lang ako nakita negative inputs about this brand like tumutulo daw tubig sa indoor unit and some other stuffs like sirain daw.. well i think maybe overused yung unit? we usually use it night time then after lunch til 4 to 6pm siguro 18 hours total in 1 day pero di tuloy tuloy.

any inputs sa sky series ng panasonic and Xpower gold ni carrier??
 
Last edited:
sir Azter thanks sa advise.

im going with Carrier/panasonic brand na.. meron lang ako nakita negative inputs about this brand like tumutulo daw tubig sa indoor unit and some other stuffs like sirain daw.. well i think maybe overused yung unit? we usually use it night time then after lunch til 4 to 6pm siguro 18 hours total in 1 day pero di tuloy tuloy.

any inputs sa sky series ng panasonic and Xpower gold ni carrier??

Sirain lahat ng bagay lalo na at napapa-bayaan. Most aircons my auto-clean feature but don't rely too much. Within a period of 3, 4, 6 months or depends sa usage lalo na kung more that 4 hours of use everyday, for sure need mo ng magpalinis.

Panasonic Sky Series
1. Top of the line model
2. Capacity from 1HP, 1.5HP and 2.0HP only
> maganda ang design
> flow ng cold air nasa taas at return air is nasa baba (new design by Panasonic only)
> focused more on air filtration, purification of odors, anti-bacteria and small forms of dust
> 1.0HP EER 18.37 kj/Wh
> masmalapad kaysa Carrier
> Expensive than Carrier

Carrier Xpower Gold 2
1. Top of the line model
2. Capacity from 1HP, 1.5HP, 2.0HP and 2.5HP
> standard design
> flow ng cold air nasa baba at return air is nasa taas (standard design)
> deodorization, prevents mold prevention and anti-bacteria
> 1.0HP EER 12.6 kj/Wh
 
Sirain lahat ng bagay lalo na at napapa-bayaan. Most aircons my auto-clean feature but don't rely too much. Within a period of 3, 4, 6 months or depends sa usage lalo na kung more that 4 hours of use everyday, for sure need mo ng magpalinis.

Panasonic Sky Series
1. Top of the line model
2. Capacity from 1HP, 1.5HP and 2.0HP only
> maganda ang design
> flow ng cold air nasa taas at return air is nasa baba (new design by Panasonic only)
> focused more on air filtration, purification of odors, anti-bacteria and small forms of dust
> 1.0HP EER 18.37 kj/Wh
> masmalapad kaysa Carrier
> Expensive than Carrier

Carrier Xpower Gold 2
1. Top of the line model
2. Capacity from 1HP, 1.5HP, 2.0HP and 2.5HP
> standard design
> flow ng cold air nasa baba at return air is nasa taas (standard design)
> deodorization, prevents mold prevention and anti-bacteria
> 1.0HP EER 12.6 kj/Wh

Sir azter salamat.

tama naman diba meaning pag mas mataas EER mas matipid sa kuryente. so mas okay nga panasonic.
 
Back